自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
42楼
10楼高手
回复
43楼
有过一次,后来是回水管件太近、转弯太急,改过就好了。
回复
44楼
1.2?不符合水泵工作压力!水泵吸入端有要求的最低压力
回复
45楼
冷却水的回水量不足 管道大小和水泵的水流量大小有关的
解决方法:冷却水盘的水位要有一定的深度提高压力差
冷却水管要跟水泵流量相匹配
回复
46楼
这个问题很简单,可能有以下原因造成:
一、使用的橡胶软连接质量不好,可以换成好点的金属软连接
二、软口管道的管径过小,86立方米每小时的水泵应该选DN150的管子,最小也得DN125
一般就这两原因,你看着换换就可以了,个人觉得第二个原因的面大
回复
47楼
好经验 学习了谢谢
回复
48楼
呵呵,本人刚做的一个工地也是这种情况,后来把把Y型过滤器和软接换位,问题解决
但不知这样是否规范
回复
49楼
这样做,虽然软接不会吸瘪(软接处属于正压),但水泵的直接吸入口可能依然是负压。
回复
50楼
原因有二:
一、吸入段阻力过大
第一种情况是局部阻力大(如:弯头过多,连续急弯,Y型过滤器目数多孔小)。
第二种情况沿程阻力大(如:管径偏小,管径小于DN150时,水泵吸入流速低于1.5m/s为宜,管径长,水泵到吸水点距离远)。
第三种情况,吸入点到水泵的高差不够,造成水泵吸入时产生负压。
二、实际流量远超设计流量(见37#f分析)
回复
51楼
多谢分享 好问题 :) :) :)
回复