自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
52楼
试调一下水泵出口的阀门,可以短暂的全关,看看是否有改善
回复
53楼
个人认为是吸入管段的阻力大了,可加大吸入段管径,有过滤器的话加大过滤器的孔洞,总之就是减少吸入管段的阻力就是了。
回复
54楼
这问题我还没遇到,学习先。遇到就好了
回复
55楼
出口阀门适当关小应该可以解决。我们曾经也遇过这种情况。
回复
56楼
估计要不就是水泵进水端或者出水堵了,
回复
57楼
通过水泵进出口压差来判断(进出口压差就是水泵目前运行的实际扬程)如果实际扬程明显小于水泵标称扬程的话,就属于小扬程大流量工况。另外,通过运行电流也可以判断(大流量相对应的运行电流也会偏大)。
如果楼主无法从压差和电流来判断,可以用一个简单的办法懒实验(前提是保证管路畅通无堵塞)。 在水泵运行时,逐渐关小出口阀门,人为提高系统阻力,消耗用不掉的扬程。使水泵的工作状态回到标称的范围内。这时再看看软接是否还会吸扁。如果不吸扁那就可以说明问题。
回复
58楼
应该是软接头口径选小了,水泵流量与之不匹配,启泵时吸水管内形成真空造成的。调整一下吸水管和软接头的管口径。
回复
59楼
来跟高手们学学
回复
60楼
是不是水泵进水段堵,我以前就遇到过,是软接质量太差
回复
61楼
回复