自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
32楼
如果水泵进水口是正压即进水水位高过水泵进水口就取消单向逆止阀或底阀以减小吸入阻力,如果没有该装置就检查进口的“Y”型过滤器是否堵塞或加大滤网孔径。如果进口没有安装过滤器请检查水箱内进口附近是否有液位控制器或其他能在水泵工作是阻碍进口水流的物品。此种现象主要是水泵进口压力低所致。
回复
33楼
最大的可能就是Y”型过滤器大滤网孔径不够。
回复
34楼
这个,也没碰到过,应该是质量不好吧
回复
35楼
回水不畅造成的。。。。。。。
回复
36楼
可能是水泵的扬程比实际系统阻力大,导致多余的扬程转化为流量。水泵的吸水流量偏大,而管道回水流量跟不上。引起吸水口负压
冷却塔位置高于水泵的系统,属于自灌式系统,水泵吸水口一般不应该产生严重负压(这和水泵高,吸水位置低的抽吸式系统不同)。
这个情况可以通过水泵进出口压差来判断(进出口压差就是水泵目前运行的实际扬程)如果实际扬程明显小于水泵标称扬程的话,就属于小扬程大流量工况。另外,通过运行电流也可以判断(大流量相对应的运行电流也会偏大)。
如果楼主无法从压差和电流来判断,可以用一个简单的办法懒实验(前提是保证管路畅通无堵塞)。 在水泵运行时,逐渐关小出口阀门,人为提高系统阻力,消耗用不掉的扬程。使水泵的工作状态回到标称的范围内。 这时再看看软解是否还会吸扁。如果不吸扁那就可以说明问题。
回复
37楼
赞同
回复
38楼
好
回复
39楼
10#说的好啊,学习
回复
40楼
1.看吸口管径和材质是否符合要求。
2.吸口是否有堵塞现象。
3.安装时是否固定好。
回复
41楼
学习了!:)
回复