自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
12楼
学习
回复
13楼
本人觉得应该查查过滤器的孔网的目数是否大啦,应该说不是软节的问题,
回复
14楼
如果水泵进水口是正压即进水水位高过水泵进水口就取消单向逆止阀或底阀以减小吸入阻力,如果没有该装置就检查进口的“Y”型过滤器是否堵塞或加大滤网孔径。如果进口没有安装过滤器请检查水箱内进口附近是否有液位控制器或其他能在水泵工作是阻碍进口水流的物品。
回复
15楼
冷却水的回水量不足 管道大小和水泵的水流量大小有关的
解决方法:冷却水盘的水位要有一定的深度提高压力差
冷却水管要跟水泵流量相匹配
回复
16楼
:lol ,学习中
回复
17楼
应该给某个楼上的朋友加分啊!
回复
18楼
还没遇到,不过学习了:lol
回复
19楼
将出水口阀门关小点看看
回复
20楼
还没遇到过这种情况,看到有几个这么好的回答,也留个记号备用
回复
21楼
清洗过滤器 也换过一次水,应该不是杜塞的问题,谢谢
回复