自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
22楼
应该是出道不久或者在办公室呆久了缺乏机械常识。要解决这个问题必须顺藤摸瓜了,按你提供的信息,以卧式离心泵为例:水泵是86立方每小时的流量可知水泵进出口口径应该大于等于100mm;请确认进口的绕性橡胶接头的型号是否是100或与之相匹配,如果小了就容易被吸扁;如果是请确认绕性橡胶接头是否内含钢丝,内含钢丝的接头不易被吸扁。如果水泵进水口是正压即进水水位高过水泵进水口就取消单向逆止阀或底阀以减小吸入阻力,如果没有该装置就检查进口的“Y”型过滤器是否堵塞或加大滤网孔径。如果进口没有安装过滤器请检查水箱内进口附近是否有液位控制器或其他能在水泵工作是阻碍进口水流的物品。
感谢各位指教,我确实刚出道不久,特别是现场经验不足。
管径100没问题 ,过滤器也清洗过了,还换了水,应该不是杜塞的问题。不过滤网孔径目数我还真没去想是否合适,软接头用的是普通橡胶软接不含钢丝网承压1.5,不过后来换成承压2.5的没被吸扁了。考虑到系统承压不大,为了节省钱我没装止回阀。水质干净水量基本稳定,不存在问题。
看了10楼兄弟的分析,我怀疑最大的可能就是Y”型过滤器大滤网孔径不够。
回复
23楼
这短时间在做实验,没回复,再次感谢各位同行,同时也感谢网易暖通,这个交流平台:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
24楼
办公室呆久了缺乏机械常识 的进来学习了
回复
25楼
学习了,这个问题没遇到过
回复
26楼
听君一言,如梦初醒,谢谢指点,我要继续努力,刻苦专研,但求更好
回复
27楼
泵吸入口接管第一个弯头到吸入口的距离是多少啊,该距离需大于管径一定倍数,否则局部阻力过大,也可能影响泵的吸入量,并加剧泵体震动!
回复
28楼
学习下
回复
29楼
软接头承受压力值指正压值,敞开系统进口为负压。若软接头在过滤器和水泵进口之间,过滤器流通面积小,水泵进口产生过大负压,软接头变扁。扩大过滤器,可换直径大一些的。