为什么水泵软接会被吸扁
49672685
49672685 Lv.6
2010年05月25日 14:48:12
只看楼主

自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。

自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷

整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。

是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
49672685
2010年05月25日 15:42:38
2楼
进水口距离自由水面大约1.2米高差。
回复
49672685
2010年05月26日 13:30:03
3楼
没人碰到过这样的问题???
回复
49672685
2010年05月26日 13:30:35
4楼
今天更换成2.5的软
接头没问题了,
回复
haiyan9928
2010年05月26日 20:02:18
5楼
学习
回复
zhongwenxunshen
2010年05月26日 22:52:39
6楼
1.2?不符合水泵工作压力!水泵吸入端有要求的最低压力
回复
amu0623
2010年05月28日 14:43:11
7楼
是不是水泵进水段堵了
回复
huibaobao0201
2010年05月28日 17:22:01
8楼
:lol
回复
kuzhonghu
2010年05月28日 21:48:13
9楼
我也碰过这现象,后面把过滤器的滤网换了大孔的
好点了 具体还没找到答案:(
回复
baimingrun
2010年05月31日 12:24:01
10楼
一看上边兄弟的问题就知道是只菜鸟哈!应该是出道不久或者在办公室呆久了缺乏机械常识。要解决这个问题必须顺藤摸瓜了,按你提供的信息,以卧式离心泵为例:水泵是86立方每小时的流量可知水泵进出口口径应该大于等于100mm;请确认进口的绕性橡胶接头的型号是否是100或与之相匹配,如果小了就容易被吸扁;如果是请确认绕性橡胶接头是否内含钢丝,内含钢丝的接头不易被吸扁。如果水泵进水口是正压即进水水位高过水泵进水口就取消单向逆止阀或底阀以减小吸入阻力,如果没有该装置就检查进口的“Y”型过滤器是否堵塞或加大滤网孔径。如果进口没有安装过滤器请检查水箱内进口附近是否有液位控制器或其他能在水泵工作是阻碍进口水流的物品。
回复
qmawenbo
2010年05月31日 17:52:04
11楼
说的不错啊 学习
回复

相关推荐

APP内打开