锚杆桩问题(请教各位兄弟姐妹,急啊!)
成阳
成阳 Lv.9
2005年09月05日 10:22:06
只看楼主

前两天我负责后期的一个工地上,静压管桩出了点小问题:施工单位把压桩机拆了后发现,有根桩偏了250(单桩承载700kN),据施工人员说,刚刚打下去还是正的,被其它桩挤歪的,现在我想在另一侧加两根锚杆桩,有些注意事项不是很清楚,忘大家能指点一二。谢谢!

前两天我负责后期的一个工地上,静压管桩出了点小问题:施工单位把压桩机拆了后发现,有根桩偏了250(单桩承载700kN),据施工人员说,刚刚打下去还是正的,被其它桩挤歪的,现在我想在另一侧加两根锚杆桩,有些注意事项不是很清楚,忘大家能指点一二。谢谢!
免费打赏
ffpeng
2005年09月05日 11:52:40
2楼
单桩承载700kpa是什么意思?是否为单桩承载力700kN?
回复
klx163
2005年09月05日 16:33:50
3楼
桩的间距过小,或土质较硬把桩挤歪是经常的现象,我碰到工地600的桩被挤断都不少,桩偏了250并不大,让设计院复合一下若不行只有补桩了,没有其它的招,间距调大一点.
回复
fighter-2001
2005年09月06日 08:36:44
4楼
一是通过补桩,有点麻烦 二是能否增加一根梁偏心受力将上部荷载传递到偏桩上,梁的配筋需要通过设计院计算确定。增加锚杆桩也可以,但是一定要通过设计院计算确定的。个人意见,仅供参考!!
三是通过经验将第二条所说的梁(或者承台)的配筋增加,混凝土等级提高。所增加的钢筋和混凝土以及人工的费用也不会很多,比补桩、通过设计院确定便宜,省去许多联系设计院的方方面面的麻烦。。。不过要慎重又慎重,要有经验。(不推荐采用)
回复
成阳
2005年09月06日 09:15:21
6楼
忘了说了,中间7.2m~15.0m之间为淤泥质粘土层。
回复
成阳
2005年09月07日 10:18:34
7楼
我顶一下,免得沉底了,大家快来侃侃啊!踊跃发言啊!
回复
成阳
2005年09月07日 10:19:38
8楼
如果想了解锚杆桩的请进来侃侃啊!
回复
zw0423
2005年09月07日 15:04:55
9楼
我想了解啊,谁发上来图看看啊??
我没概念呢现在
回复
成阳
2005年09月08日 10:07:44
10楼
我自己出的处理办法,发上来大家指点一下。
那锚固预埋件跟施工单位交代了一下:浇承台的时候在预留孔洞上部各预埋4跟D25的钢筋,
待锚杆桩施工完毕后用以固定锚杆桩顶部。
回复
成阳
2005年09月12日 16:00:42
11楼
怎么都没人提下意见啊?高手都到哪里去了,斑竹也不看看啊?
回复
zhangzm168
2005年09月14日 12:56:09
12楼
你的问题好象没说得很清楚啊!你要大家帮你什么
回复

相关推荐

APP内打开