讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题
dxy517150263
2010年05月24日 16:17:10
来自于中央空调
只看楼主

讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量25000

讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题
方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。
方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。
地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量25000
地上小于于20层,地下1-3层,防烟楼梯间及合用前室分别,风量16000
免费打赏
hello_m
2010年07月16日 17:49:31
12楼
我一般采用方案二,但地上和地下送风相差大的时候最好是风井共用,风机分设或用变频风机或双速风机
回复