讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量25000
讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题
方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。
方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。
地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量25000
地上小于于20层,地下1-3层,防烟楼梯间及合用前室分别,风量16000
2楼
补充,大于20层地、上地下风量相差较大,用双速风机。
回复
3楼
我知道这个问题比较弱,但请问到底哪个好啊,大家帮帮忙嘛。
回复
4楼
恕我愚钝,方案一没有看懂。
不过我一般采用方案三,地上地下分设系统。
如果采用方案一,地下送风量其实与规范要求不符合,技术措施是没有法律效力的,还是需要和审图、消防建审部门沟通一下,省事么,当然是方案二。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-25 12:10 编辑 ]
回复
5楼
这个问题一般都采用楼上楼下分开两套系统来做。但是我也一直有个疑问:
规范中哪一条说必须分开两个系统?不分开有什么问题?
回复
6楼
我是新人就当学习了,谢谢楼主!
回复
7楼
谢谢啦,其实方案一我也是持怀疑态度所以请教一下。本人是新手还请多指教啊!
回复
8楼
问题比较多啊
回复
9楼
学习学习,谢谢学习学习,谢谢楼主提供资料。楼主提供资料。
回复
10楼
我也正在被这个问题所困扰,看大多设计楼梯间都采用常开的风口,而手册上的这种做法很少有人用,
回复
11楼
这个问题规范上确实没有说清楚,分两个系统比较好。
至于方案一,感觉属于经验做法,未能找到依据啊,09措施上有吗?
回复