各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
12楼
过电流脱扣器一般不可装。
难道打算让负荷开关动作于过电流保护吗?负荷开关只可开断正常负荷电流,而无法直接开断较大的故障电流。
回复
13楼
感谢各位,更感谢版主如此留心!
回复
14楼
可以的了
一般负荷开关分压气式、SF6及真空
通常前2种只能装分励脱扣
但是真空负荷开关(有的分断电流可达20KA)可以装过流脱扣器,与继电器配合作为过载或短路保护。
回复
15楼
比较少用,如果用要和熔断器配合,电流大于一定值由熔断器保护,小由脱扣器动作,也就是交接电流。
真空负荷开关有的分断能力较大情当别论。
回复