HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
tj0246
tj0246 Lv.2
2005年09月05日 08:52:16
只看楼主

各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?

各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
免费打赏
遵义
2005年09月05日 11:07:26
2楼
为什么不能?
回复
大鼻山
2005年09月05日 13:02:50
3楼

为什么能?
回复
sakerzhou
2005年09月06日 11:06:03
4楼
2楼,你说说看为什么能?
回复
chinalyj
2005年09月06日 11:26:40
5楼
楼主说的是分励脱扣吧
负荷开关装过流脱扣还不曾注意到
回复
tj0246
2005年09月06日 13:56:30
6楼
我试试看先!
回复
tj0246
2005年09月06日 13:57:24
7楼
看了你们的回复,还是不明白,到底是能还是不能呢?
回复
xianliangli
2005年09月06日 15:11:14
8楼
负荷开关可以装设热脱扣器用于过负荷保护,但绝不能配以短路继电器保护来跳闸!
回复
xianliangli
2005年09月06日 15:23:25
9楼
补充一点:负荷开关可以装设分励脱扣器及过电流脱扣器(我是参考福建东方FN11系列负荷开关)!
回复
jiangyuqiang-72
2005年09月06日 15:30:37
10楼
我也装过很多,但是也出了不少问题,建议不要装,没有保护能力.
回复
大鼻山
2005年09月06日 20:57:45
11楼


负荷开关+熔断器的环网柜一般有两种动作方式:
一、利用“首开相”的熔断器熔断,联动撞击器,并带动负荷开关跳闸(在转移电流之下时);而大于转移电流时,则完全依靠熔断器的熔断来实现保护。

二、利用分励脱扣的方式,使负荷开关跳闸。而使分励脱扣器得电的途径,则有很多:如超温保护、失压保护、欠费保护、门连锁保护。。。;但过电流继电器无法接入,难道你打算让负荷开关去保护过电流哇??