各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
各位前辈请问一下:HXGN环网柜内负荷开关能装过流脱扣器吗?
2楼
为什么不能?
回复
3楼
为什么能?
回复
4楼
2楼,你说说看为什么能?
回复
5楼
楼主说的是分励脱扣吧
负荷开关装过流脱扣还不曾注意到
回复
6楼
我试试看先!
回复
7楼
看了你们的回复,还是不明白,到底是能还是不能呢?
回复
8楼
负荷开关可以装设热脱扣器用于过负荷保护,但绝不能配以短路继电器保护来跳闸!
回复
9楼
补充一点:负荷开关可以装设分励脱扣器及过电流脱扣器(我是参考福建东方FN11系列负荷开关)!
回复
10楼
我也装过很多,但是也出了不少问题,建议不要装,没有保护能力.
回复
11楼
负荷开关+熔断器的环网柜一般有两种动作方式:
一、利用“首开相”的熔断器熔断,联动撞击器,并带动负荷开关跳闸(在转移电流之下时);而大于转移电流时,则完全依靠熔断器的熔断来实现保护。
二、利用分励脱扣的方式,使负荷开关跳闸。而使分励脱扣器得电的途径,则有很多:如超温保护、失压保护、欠费保护、门连锁保护。。。;但过电流继电器无法接入,难道你打算让负荷开关去保护过电流哇??