双路自动切换的应急照明原理图这样表述对吗?
suishisong
suishisong Lv.3
2005年09月02日 11:04:53
只看楼主

某计算机房内的应急照明系统,主电源为市电,备用电源为UPS,正常时使用市电供电,当市电发生故障时可自动切换到UPS电源。其它见图

某计算机房内的应急照明系统,主电源为市电,备用电源为UPS,正常时使用市电供电,当市电发生故障时可自动切换到UPS电源。
其它见图

1125630287137.jpg

免费打赏
blackstone
2005年09月02日 11:34:31
2楼
不好意思,没看懂!
回复
powerwwk
2005年09月02日 11:45:22
3楼
感觉不太对,正常工作时,你的UPS电源是冲电状态吗?如果是这样你干什么要配那么多微断,UPS回路应该是闭合的,第一感觉你画图不太专业,微断不象微断,咋一看象隔离开关
回复
ak2000ghost
2005年09月02日 11:47:48
4楼
前面3P后面怎么1P了?
N线上接触器用来强切?好象不对。
我这里也有张图、、、
回复
suishisong
2005年09月02日 11:59:41
5楼

正常工作时,UPS电源主开关是有电的,因为有四五个单相回路,UPS回路为什么是闭合的?
施耐德的微断都是带隔离功能的,你可以仔细看看施耐德的产品资料。
回复
suishisong
2005年09月02日 12:02:54
6楼

前面3P是主开关,当然是三相的啦,为什么用接触器而不用真正的ATSE,主要是考虑到照明回路的电流在切换时不会很大,选用接触器应可以满足要求。
来自不同的双路电源肯定要同时切换N线啦!利于检修和测量。
回复
ak2000ghost
2005年09月02日 12:04:12
7楼
"施耐德的微断都是带隔离功能的,你可以仔细看看施耐德的产品资料。"
这个你理解的好像不对、、、、
回复
suishisong
2005年09月02日 12:49:12
8楼

看图
回复
suishisong
2005年09月02日 12:50:23
9楼
施耐德资料里的微断符号:
回复
liujie61
2005年09月02日 21:32:42
10楼
末端互投,见ATS画法。
回复
nearthink
2005年09月02日 23:37:16
11楼
TO:楼主
你的图是错的,按你的图,如果墙壁开关断开,日光灯不亮,但这种情况下停电,UPS供电导致日光灯亮.
你用普通的消防应急照明电源就行了,可以安装在日光灯的灯箱里。
回复