解说:(前提是只有消火栓系统,不需要做自动报警系统)
第一图:每层上的所有消火栓经过一个接线盒连在一起!然后接到一根总线去泵房!
第二图:每层上的所有消火栓经过一个接线盒连在一起!然后每层一根总线去泵房!
第三图:每个消火栓独立各自直接去泵房!
大家平时是怎么做的?
回复
3楼
一条线,手托手连接,按图一就行
一般情况下,消火栓泵就一个控制线,不需要那么多条线的
回复
4楼
还有其他意见的么??:victory:
回复
5楼
消火栓按钮需要四根线(不包括接至报警系统总线的两根),两根是回灯(按下启泵后后电源接通,按钮上灯亮),两根是干接点,现在常用的做法是按钮内为常开点,所有按钮内的常开电并连在一起接入消火栓泵控制柜的启动回路中。图1~3只是并联接线方式不同而已,图一在建筑较小的场合应用较多。图二在建筑较大,竖向分为多个区域,分别在不同的竖向并联后多路再汇入消防泵房控制柜,用线比较经济,一路出现故障不会影响其余回路上的使用,且相对便于寻找故障点。图三没有必要。
回复
6楼
恩,明白了!谢谢哦~~