刚做了个管桩的,检测侧壁出现裂缝?应该怎么处理呢?
刚做了个管桩的,检测侧壁出现裂缝?
应该怎么处理呢?
2楼
采用管桩内侧管孔进行高压注浆方式补强处理,利用挤密堆积砂浆凝固形成整体提高桩的承载力以及高压浆液密渗到管壁补强桩身强度提高桩的质量
回复
3楼
别的地方和部门不知道,施工现场一定会勒令退场,但如果关系硬的话则一般按爆桩处理。
回复
4楼
注浆可能不得行哟,如果很深的话.可能只有重新打桩了,因为管桩一般是预应力的,砼开裂了也就意味着受拉过大(预应力是克服打桩过程中,管壁砼受侧壁磨擦而生产的拉应力),只有重新打了