看了该检测报告,感觉有几点疑问:1、图s5中8、9、10#板 板缝未浇筑密实,此话不严谨,板缝下面一般采用砂浆兜底,然后浇注铰缝砼,不能因为没有看见兜底砂浆就说板缝未密实,对空心板来说铰缝是否按规定浇注,是看不见得,只能说“8、9、10#板 铰缝可能未浇筑密实”;2、柱式桥台的浆砌块石前挡墙出现裂缝不应该判四类,原因为柱式桥台,受力的主体不是挡墙而是柱式墩,挡墙的作用只是挡土,保持台后填土的稳定,判二类或者三类均可;3、盖梁相对挡墙向铁路侧位移(图X3),其实是挡墙发生沉陷或背铁路侧倾斜,并不是盖梁发生向铁路侧倾斜,这是由于柱式桥台后填土一般都难以密实,导致挡墙后倾。
回复
14楼
lingeer12 ,发言挺有水平,希望结识
回复