请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
12楼
加装电抗器
回复
13楼
和你的负载有关,应该是整流设备比较多
回复
14楼
我这里的开关柜电容倒是没有烧,上面的开关老被烧坏,不知道什么原因。
回复
15楼
是否该相电源的漏电电流过大?
回复
16楼
正确!多数是这样,B相谐波特别高,引起B相很容易过流,造成熔断
回复
17楼
谐波谐波谐波
回复
18楼
电流大了
回复
19楼
不知装没装电抗器
回复
20楼
烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。
回复
21楼
一般电容补偿柜里面都装设电抗器的,就是在一定程度上防止谐波~
回复