请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
2楼
你测量一下三相电源是不是平衡,搞不好你中间一相已经断了。要是你整个柜子都是一样的话,不怪下面的,你应从进线查找。要是你说是第二组的话才是第二组的电容有问题。:)
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
:time: :time:
如果柜子的设计没有问题,多半的原因是谐波造成的,请检查你的用电设备是否有整流类设备等等。
附图是一个工厂的实际电压电流波形,其用电设备是注塑机,电流只测了A相
他们就是天天烧保险,50A的换成了100A的,还是不停的烧。电容半年一换。但是就是不愿意购置谐波治理设备。
回复
5楼
:handshake :handshake 很毒害!
回复
6楼
有可能是谐波造成的 可以测一下谐波是否异常啊。 另外你的检测一下电容的电流啊 以及电容是否有问题啊 电流应该在1.3倍的额定电流以内为正常啊
回复
7楼
咱也遇到啦。
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
估计是谐波的问题。现在的电容都加电抗滤波了,要不没法用。保险烧坏还容易引起拉弧
回复
10楼
你那个用电负荷是什么 这个很可能是谐波造成的啊
回复
11楼
过电流 可能是谐波大的原因
回复