电容柜保险老是烧断
mohjian
mohjian Lv.3
2010年05月16日 18:30:54
只看楼主

请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?

请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
免费打赏
noiyezi
2010年06月15日 18:29:24
22楼
原来和谐波有关系啊,学习了
回复
chenccco
2010年06月15日 20:26:19
23楼
有可能是谐波造成的 可以测一下谐波是否异常啊
回复
xyedm
2010年06月16日 09:12:38
24楼
学习了
回复
wangxf
2010年06月16日 09:16:58
25楼
同意楼上的说法!
回复
wangxf
2010年06月16日 09:17:20
26楼
是20楼的说法!
回复
lovecrz
2010年06月16日 22:32:20
27楼
针对你所说的情况,我推断其原因及操作如下,
一你先查一下电容的容量有没有降下来
二个看测一下三相是不是平衡
三检测一下其它元器件有没有损坏
如果条件充许的可以测一下谐波,有可能是谐波过大,熔丝扛不住
回复
fdjandzyh
2010年06月17日 10:31:59
28楼
应该是电容器坏了,可能中相接地了,也可能接线是松了产生了容式电路
回复
sunnyljc
2010年06月17日 11:03:26
29楼
烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。
回复
xu_xinzhi
2010年06月19日 09:01:31
30楼
顶一个,在网易真是学到不少东西啊,大家有空多 发表一些问题
回复
houxiaoye
2010年06月20日 00:21:39
31楼
不要想都不想张口说是谐波,楼主抛出一个问题提供的信息太少,连基本的数据都没有,大家给你的回答只能信口开河,希望提供充分的测量数据:注入电容的电流大小,端电压,各次谐波的含量
有没有串联电抗器,如有,再测量压降,验算电抗器的真实感抗、电感量和电抗率。
请根据事实做出分析
回复

相关推荐