广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教

广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教
免费打赏
夜航船
2005年09月20日 19:27:28
12楼
又学了一点!!!!!!!!
回复
liqiang549527
2005年09月20日 21:40:45
13楼
很好,我又学到东西了,谢谢,很佩服楼主的融会贯通的能力!
回复
majian1127
2005年09月21日 08:46:15
14楼
不错,抗震6.3,6.4,6.5节这些构造都很常用的。
回复
hongyuge
2005年09月21日 12:38:45
15楼
这一条我以前也注意了,看过,但悬臂梁底筋毕竟不是受力筋,我一般把它改了,按0。2%得构造配,或更小,只为保证温度裂缝。不知道大家都是怎么做得?说说
回复
tjzys
2005年09月22日 10:18:40
16楼
按构造配置
回复
wurui1984
2005年09月26日 20:29:38
17楼
上部受力,底筋按构造配置
回复
limaolin2004
2005年09月29日 16:45:11
18楼
一般情况下我也人工干预了,底筋改为二根14
回复
plane2002
2005年09月29日 20:59:29
19楼
同意楼上的做法,我也是一般改为二根16的了,但框架又不一样了.
回复
xiaofeng1123
2005年10月02日 22:32:40
20楼
0.2%还是小了,混凝土规范中不是已经规定了取0.2和45的混凝土的抗压强度比钢筋的抗拉设计值吗!
回复
overthree
2005年10月02日 23:09:03
21楼
非抗震,满足max(0.2%,45ft/fy,上部钢筋1/4)
如果是程序计算的,不要轻易减少.有可能按双筋计算的.