广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教
广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教
2楼
不知道你的抗震等级是几级,抗震规范第6.3.3.2条有明确的规定:两端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
根据此条,梁底筋还要人为加大,2根20肯定小了,而不是大了
回复
3楼
en 说的是哦 又学了一点 要配2 跟 22的
回复
4楼
楼上,仔细看看,2根22仍不够,且这一条属于强条,设计时要多加小心,尤其对那些大跨度和大悬臂构件
回复
5楼
斑竹 有学习 规范的好方法吗 我 有的都看不明白 有没有学习规范的学习班
像斑竹这样 把规范 融 入 问题 里 ,我觉得很好
回复
6楼
我是按 2级算的
回复
7楼
恩。suibing真是高人哦。又学到东西了。
回复
8楼
学到东西了,感谢
回复
9楼
谢谢各位!谢谢suibing!让我又学到了一个知识点。都怪我没把问题说清楚,我这里是非抗震的。那应该按构造配就可以了吧,最小配筋率又是多少呢?0.2%?
回复
10楼
PS:这条是适用于框架结构中的,不是框架中的悬挑梁不适合吧?
回复
11楼
如果是非抗震呢?
回复