开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?
lingli_piao
2010年05月14日 10:16:19
来自于通风排烟
只看楼主

请教下 开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?建筑物共5层,每层靠天井的墙面均有开窗但这个天井有顶棚的 顶棚设在比屋面高出大概3m的地方, 四周是百叶围护起来 觉得这个天井有点像室内的感觉了 只是四周完全是百叶维护 如果算排烟通风面积 是足够的 不知道这样自然排烟可以吗?

请教下 开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?建筑物共5层,每层靠天井的墙面均有开窗
但这个天井有顶棚的 顶棚设在比屋面高出大概3m的地方, 四周是百叶围护起来 觉得这个天井有点像室内的感觉了
只是四周完全是百叶维护 如果算排烟通风面积 是足够的
不知道这样自然排烟可以吗?
免费打赏
cnbbzz
2010年05月14日 11:09:42
2楼
如果四周不是百叶,应该是可以的。但是四周是百叶,从技术角度讲个人认为算做室内,像个具有自然排烟条件的中庭,这样窗就不算了。

严格按规范说么就是这个天井是否算作室外?建筑是否算面积?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-14 11:12 编辑 ]
回复
lingli_piao
2010年05月14日 11:25:47
3楼
谢谢斑竹回复
那就建议四周不要加百叶了
回复
lijing_2008
2010年06月09日 22:50:47
4楼
如果天井的相对的两面墙过于靠近,或者天井比较小,烟气或火苗会因受限而从上层的窗蔓延到室内,我觉得开向天井的窗应该为防火窗,就不能作为排烟用。
这个间距或天井开窗相邻距离多少满足要求,没找到明确的说法。
回复
wpdsk
2010年06月10日 10:56:48
5楼
我觉得还是可以的,只要不超过12米,烟气能从有百叶出去。就能自然排烟有效。
回复

相关推荐