地下室的水泵房和变配电室能设自然排烟吗
whwkt
whwkt Lv.2
2010年05月13日 21:08:58
来自于通风排烟
只看楼主

在地下室的水泵房和变配电室不设置机械排烟系统,而水泵房和变配电室各设置排烟竖井自然排烟可以吗?请指点!看了高规8.4.1.4条规定是可以的。实际工程中有没有谁做过?有什么利弊?

在地下室的水泵房和变配电室不设置机械排烟系统,而水泵房和变配电室各设置排烟竖井自然排烟可以吗?请指点!
看了高规8.4.1.4条规定是可以的。实际工程中有没有谁做过?有什么利弊?
flier_01
2010年05月14日 07:43:06
2楼
地下室即使有自然通风井
自然通风效果也不会好
所以
对于一些通风要求高的房间
最好还是设置机械通风
像楼主的变配电室,发热量很高
换气次数很大
在地下室的话必须机械排
回复
hzhdongming
2010年05月14日 09:30:54
3楼
2#说的很对,还有既然楼主都有条件设置竖井,为什么不采用机械排烟呢
回复
fzli1985
2010年05月14日 09:38:46
4楼
首先地下室的水泵房确定要做排烟吗,其次地下室的变配电室是不是上气体灭火,如果不上气灭,考虑从排烟时最好设计为机械排烟,这样更有保障
回复
whwkt
2010年05月14日 12:16:06
5楼
消防水泵、生活泵房做排烟,变配电室不是气体灭火。排烟竖井自然排烟这种方式在哪些场合用比较合适呢?
回复
cnbbzz
2010年05月14日 12:32:35
6楼
地下设备用房不需要机械排烟,只需要机械通风。按2#所述。