各位前辈,小弟在做消防弱电设计时有一点很不理解,就是消防的24V电源配线及各个消防探头消防电话,消防广播都要用耐火或阻燃线?我看厂家的系统图,和标准图都没有用,但看图纸大多数都用拉,所以我想问问,望高手赐教!!

各位前辈,小弟在做消防弱电设计时有一点很不理解,就是消防的24V电源配线及各个消防探头消防电话,消防广播都要用耐火或阻燃线?我看厂家的系统图,和标准图都没有用,但看图纸大多数都用拉,所以我想问问,望高手赐教!!
免费打赏
hldlqw
2005年09月29日 15:39:19
12楼
消防报警规范有规定消防报警线路必须采用耐火或阻燃导线。
回复
liuhinly
2005年09月30日 00:31:45
13楼
至少都用ZR
回复
fengshifei
2005年10月02日 10:29:05
14楼
消防不用耐火的那里,那耐火的电缆要用到那里,审查会提出问题的,到时候还是要加上去的,不如早用了.
回复
nblys@co163
2005年10月02日 15:35:17
15楼
看看规范,从严掌握
回复
gengpan
2006年08月19日 09:49:27
16楼
看具体在什么地方,在比较重要的公建里应该都用,如果低层不易燃区就可不用。具体看情况,我也是刚搞设计,如有不当,请海涵。