各位前辈,小弟在做消防弱电设计时有一点很不理解,就是消防的24V电源配线及各个消防探头消防电话,消防广播都要用耐火或阻燃线?我看厂家的系统图,和标准图都没有用,但看图纸大多数都用拉,所以我想问问,望高手赐教!!
各位前辈,小弟在做消防弱电设计时有一点很不理解,就是消防的24V电源配线及各个消防探头消防电话,消防广播都要用耐火或阻燃线?我看厂家的系统图,和标准图都没有用,但看图纸大多数都用拉,所以我想问问,望高手赐教!!
2楼
报警回路可不用耐火(因其只是火灾初期工作);
联动、电源、电话要用;
回复
3楼
谢谢楼上的热心解答,小弟明白拉, 那消防广播不也是在消防前期预报吗,它是不是也没有必要用耐火的?
回复
4楼
信号线和控制线可以不用耐火,但要用钢管穿线。
广播也不用耐火线。
回复
5楼
不用耐火的,规范上有要求~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
使用耐火线和阻燃线是有建筑的防火等级而定,一般的建筑都会采用燃线。
规格大概如下:
DC24电源:ZR-BV-2.5
回路信号线;ZR-RVS-2*1.5
联动线:ZR-BV-1.5
电话线:ZR-BV-1.0(路程比较大的采用1.5就好)
回复
7楼
一般都要采用阻燃线
回复
8楼
一般都要使用阻燃线,有时,用户特殊要求,照明箱中的导线都要阻燃线。
回复
9楼
应该是受环境温度影响吧,如果所在温度极别很高,就用耐火,一般也就阻燃,这是我的理解,我也从事这行没多久
回复
10楼
我也是这样认为的!
回复
11楼
我正在做的一个工程,也碰到同样问题:图纸设计ZR线,施工单位采用BV线穿阻燃线管暗埋,可以吗?
回复