空调水泵扬程按层高估算
xu5188590
xu5188590 Lv.2
2005年08月29日 13:33:27
来自于中央空调
只看楼主

空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。

空调水泵扬程按层高估算;
如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。
我一直按此使用几个项目均没有问题。
按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,
结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
免费打赏
xxexr
2005年12月13日 13:52:37
62楼
还真有按层高计算扬程的呀????
回复
py721224
2006年02月21日 18:48:01
63楼
60米太高,水泵扬程应以克服水阻力,不应以楼高为准
回复
t-studio
2006年02月22日 00:29:24
64楼
14层用60米?天啊,我33层才40m不用,现在节能规范规定超过36m的扬程就应该注意校对了
回复
wgj1207
2006年02月22日 11:05:13
65楼

闭式系统水泵扬程与高度根本无关,楼主的计算公式是针对开式系统的。
回复
fangyi_11
2006年02月22日 19:39:04
66楼
。。。真的假的啊?开式系统也是层高+沿程阻+局阻啊,我推断,本贴楼主只是客串下做空调的,他本来是作水泵销售的,这种帖子真的是误人子弟
回复
pangm888
2006年02月23日 14:30:15
67楼
唉!看完这个主题,我都哭了,闭式循环没听过这么算水泵,希望斑竹坚决纠正!
回复
53qiuxuan
2006年02月23日 17:01:35
68楼
錯了大家不要去取笑,
錯了不改才是可悲.
既然大家都是來求證和學習的.
就不要去猛追猛打了.

況且,
樓主并沒有說一定是閉式的估算方法.
如果是開式的,
這樣去估算,
請大家注意!!!
是經驗估算而已.
在低層建築裡也算太離譜.

回复
li_qiang
2006年02月26日 22:18:13
69楼


严重同意,闭式系统水泵扬程只和沿程\局部阻力有关!扬程反映在泵的进出口压差上.形象化可以想象一下U形管的原理.

我处理过水泵扬程选型过大的案例,其后果是水泵过载,电流大.因为扬程用不了,水量就增大了--看看水泵的特性曲线就可以理解了!验证的方法是--泵启动前先关闭泵出水阀门,然后逐渐打开,直到进出水压差等于水泵的扬程,这时的流量就是水泵的额定流量也是系统的流量,出水阀门前后的压差就是水泵扬程的富裕量!
回复
ygz8003155
2006年02月26日 23:04:58
70楼
对啊,也要分开式与闭式系统的啊
要进行计算的啊,就是很麻烦啊
回复
hhs2418
2006年02月27日 10:05:26
71楼
由于空调的冷冻水系统采用的均是循环式的,高度对泵的扬程影响很小的,如你的比摩阻控制在500Pa,,那高度增加20米的时候,沿程阻力才增加一米,你的水泵总扬程顶多增加1.3m(加上局部阻力),对水泵扬程影响最大的,一是主机本身的阻力,二是空调末端的阻力,三是集水器和分水器的,水泵阀门的阻力,根据经验,你的水泵扬程应该控制在22-28米中间,具体要视实际情况而定
回复

相关推荐

APP内打开