空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
空调水泵扬程按层高估算;
如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。
我一直按此使用几个项目均没有问题。
按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,
结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
52楼
我倒!!!如果都这样做设计选型的话,我想我国的电力资源就不是拉闸限电咯!要么工程完蛋!要么造价暴高!我想对于这种帖子斑竹要审核查封!对于没有专业基本知识的应当剔除!
回复
53楼
空调水循环系统基本闭式系统系统,和楼的层高 根本没有关系的,不知道大家在这里总是讨论层高做什么?计算水泵扬程最准备的是水利计算,一般估算在32米就足够了,选大了浪费啊兄弟们,现在正提倡节能呢!
回复
54楼
我刚做了个工程楼层19高80米.选用的41米扬程的水泵.还是考虑到一个有100米远的5层附楼20米高(相当与19层的面积)..这不是很麻烦?...
回复
55楼
简直是丢暖通设计的脸
回复
56楼
这样计算水泵扬程,简直是开玩笑!!!!!!!!!!!!
回复
57楼
是做空调专业的吗?学过流体力学吗?
回复
58楼
闭式系统扬程与建筑高度没关系,不能那样算,但如果是报初期方案时间紧,到可以用。
回复
59楼
希望大家都能多来看我们的论坛,利人利己,何乐而不为呢!!!!
回复
60楼
我管的工程,大楼98米,分高、低区,高区空调泵扬程32米已够,楼主所述太耗能了吧!!!
回复
61楼
我的一个楼层高有16.4米(也是冷却塔安装的位置)制冷机房在首层0.000米处,总冷负荷338KW,选个CUW120C5Y制冷量有380KW左右,选用冷却水泵80m^3/h,24m水,冷冻水泵65.5m^3/h,31m水。
不知道是否合理,各位评评~
回复