空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
空调水泵扬程按层高估算;
如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。
我一直按此使用几个项目均没有问题。
按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,
结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
42楼
我查了“开利”得样本主机压力损失为10.1m,空调机组得压力损失在3.4m,所以水泵得扬程在30m时已经够用了!谢谢◎!
回复
43楼
14层,60米高,太高了点吧!
现在可是节约型社会,得多为人家用户考虑考虑!
这得增加多少运行费用呀!
回复
44楼
什么运行费用呀1偶看像是消防水泵,平时不用。
回复
45楼
有道理!
回复
46楼
说到初步设计或者投标时估算,可以找出最不利环路,乘以单位比摩阻,在加上设备阻力的部分来初步考虑泵的扬程。楼主的经验公式看不出有什么道理,还是谨慎一点。距离来说,层高一样但各个建筑的单层面积是不同的,最不利环路可能差的很多,尤其是低层建筑会差的更多。
回复
47楼
不管怎么说,闭式系统的循环泵扬程和建筑高度没有必然的联系。
回复
48楼
瞎
搞
回复
49楼
喂,楼上要讲文明,不要往楼下丢垃圾
回复
50楼
偏高
回复
51楼
一般不要估算,因为估算的结果一般偏差很大,容易造成不必要的浪费,还是用最不利管路水利计算比较可靠.
回复