中置柜母线室上触头盒放电拉弧
hdkjth88
hdkjth88 Lv.2
2010年05月11日 21:17:12
只看楼主

我们厂里有一套中置柜发到江西,在现场使用一段时间后,出现中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路,在公司的时候都做过工频耐压通过的,这是怎么回事哦,有几种情况会产生这种情况!!!!!!!!!!!!!

我们厂里有一套中置柜发到江西,在现场使用一段时间后,出现中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路,在公司的时候都做过工频耐压通过的,这是怎么回事哦,有几种情况会产生这种情况!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yeyishuang_a
2010年05月16日 20:32:29
12楼
楼主没把问题说清楚: 1 手车是在接通位置还是试验位置;
2 是相间还是相对地。
另外触头盒肯定装在柜体上而不是在断路器上,触头盒装在母线室和电缆室,中间有活门使其与断路器室隔开;触头盒中有静触头,有的触头盒还与互感器合并做成一体式的。一般触头盒环氧浇注不好活表面没擦干净是造成放电的主要原因,工作电压越高影响越大。35kV及以上的触头盒使用时间长了绝缘会降低。
回复
wzlh0526
2010年05月16日 22:20:10
13楼
现场环境恶劣,触头盒表面以及触头盒安装钢板污秽严重,在额定电压下就引起拉弧了