中置柜母线室上触头盒放电拉弧
hdkjth88
hdkjth88 Lv.2
2010年05月11日 21:17:12
只看楼主

我们厂里有一套中置柜发到江西,在现场使用一段时间后,出现中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路,在公司的时候都做过工频耐压通过的,这是怎么回事哦,有几种情况会产生这种情况!!!!!!!!!!!!!

我们厂里有一套中置柜发到江西,在现场使用一段时间后,出现中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路,在公司的时候都做过工频耐压通过的,这是怎么回事哦,有几种情况会产生这种情况!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
hdkjth88
2010年05月11日 23:45:59
2楼
怎么没人帮忙啊
回复
hdkjth88
2010年05月11日 23:46:36
3楼
高手帮忙,有没有遇到过这样的
回复
szhwz
2010年05月12日 08:24:23
4楼
触头盒质量不好
回复
qiqi19801209
2010年05月12日 09:35:57
5楼
顶顶,等高手;
回复
wangxf
2010年05月12日 11:01:12
6楼
触头盒质量不好,是假冒伪劣产品吧
回复
cckkjj
2010年05月12日 11:09:57
7楼
厂里试验室理想状态,实际使用地方比较复杂,有可能潮!
回复
wxbscb2008
2010年05月12日 11:46:44
8楼
1、初步判断是10KV系统,但没有说清楚是触头盒对地拉弧,还是触头盒之间拉弧;
2、10KV的耐压为42KV,远高于10KV中性点不接地系统运行中可能的最高电压;
3、放电拉弧有几种可能:
1.触头盒环氧浇注质量太差,耐压试验后已经击穿或就快击穿了;
2.现场环境恶劣,触头盒表面以及触头盒安装钢板污秽严重,在额定电压下就引起拉弧了;
回复
yiyikuq
2010年05月15日 20:21:59
9楼
我今天在做10KV中置柜的耐压试验时,也碰到这样的情况了,把触头盒的表面清理下就好了,耐压打
到42KV还可以
回复
jhepzxd
2010年05月16日 07:51:51
10楼
触头盒环氧浇注质量、触头盒的结构不良,都会造成运行后劣化损坏。
回复
lingxuct
2010年05月16日 11:12:24
11楼
支持8楼和9楼!

楼主说的“中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路”存在使人不解的问题。

中置柜母线室是没有触头,也没有触头盒的。

断路器的一次触头在断路器室(所渭中置式,就是把断路器放在中间!),断路器的上触头好象没有触头盒的,母线侧是插接座,中间是铜导电棒(VD-4是这样)或是铜母排(其他国产断路器配套有这样老式的做法),外罩是个固定在柜体钢板上的绝缘罩,不是这个绝缘罩向柜体放电吧?如果是,是绝缘罩表面爬电路径上不干净,停电后擦干净并刷绝缘漆就可以。

另一种是老式少油断路器(35KV小车式,福开生产的)一次插接头上有金属护罩(但它不是中置柜),因天气潮湿和护罩的尖角,发生放电现象我是见过的,解决方法是把尖角锉成圆球表面,把柜体(被放电部位)潮气擦干并刷上绝缘漆(或加绝缘档板)。

发生短路?放电非常严重了?如果是绝缘罩爬电击穿,只发生“母线接地”故障,不会发生相间短路故障。但是,接地故障扩大后,发生大电弧,使相间弧光短路,这有可能。

我们有一个变电所6KV开关柜(是一个国内产品)内,断路器母线侧插接座绝缘罩爬电击穿,母线接地故障(进线无零序保护,跳到上级变电所)后,BZT(因是上级跳闸,本级无故障检测到)动作,把另一段母线带到故障上,同样的结果,上级变电所的零序(延时1秒)保护动作跳闸,全所失电!!!其原因是母线与断路器一次插接头的连接处发热,(不打开母线室很难发现)绝缘罩受热后局部碳化(靠近母排处向柜体方向),向柜体击穿而接地。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-16 11:30 编辑 ]
回复