各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
12楼
同意7楼的观点。不过你们是哪儿啊?市政水压可以供十楼?我们这市政水压只保证5楼,打高点也就6楼,你们那可以十楼?
回复
13楼
如果离自来水厂比较远的话,我设计过的都只考虑三层,超了三层就要加压,否则的话,用水高峰时候肯定你要被骂死。大多数的市政水压都没有那么大。
回复
14楼
楼主在哪个城市?你们的出厂水压力、输水主干管管径(长度)、日供水量等多大?对你们那么大的压力感到好奇,在下想知道更具体一点情况。(一般城市的压力规定按要求在28米左右)
回复
15楼
如果市政水压能满足10楼供水,那市政直供11层水箱压力一定够,采用市政->水箱->7,8,9,10,11.市政->1-6
回复
16楼
市政压力能能不能供到10层啊?会不会太大了啊
回复
17楼
怀疑市政压力,怎么会那么大,竟然可以供到十层。我们这里一般甲方不提供资料的话,市政仅考虑10m左右的压力。
做个变频供水吧,水池-水泵-水箱联供的话容易产生二次污染。
回复
18楼
有冇搞错!
回复
19楼
自来水厂二泵房出口压力在0.5MPa很正常,在水厂的服务区内,水当然有可能供到10层了,水保证供到5层6层是指管网最不利点,只要水能正常供到10层,那在夜间的时候是可以上到11层的,在11层设个水箱就可以啦
回复
20楼
假如市政压力确实能保证10层楼的用水安全,那也就是说在用水低峰时,可以供更高的水压。
那么可以采用屋顶水箱的最节能措施。不过现在新规范对于用水点的最低水压做了提高,如果完全满足规范,那水箱高度就要抬高一点。可能会影响立面美观。而且还涉及到一个二次污染的忧患。
采用加压设备最好采用无负压变频设备。这种设备在水压满足的情况下,是不启动水泵的。水压不足时,直接从市政管网中抽水(因为是无负压,不会影响市政管网的压力),而且把市政水压的水头利用上了,达到了节能的效果。
你这个工作不知道是什么功能,如果是住宅,底下1-3层最好做一下减压,否则压力太大,使用效果不好,不安全。
但如果你的市政水头没那么高,就建议你采用传统的水池加变频水泵或水泵加屋顶水箱的措施。
回复
21楼
提供你一条信息,很简单,JS系列供水补压装置,可壁挂,可直接接市政管直埋,壁挂的大小约500x400x200左右,且费用不高,具体我做过一个,暂时提供不了照片,公司是北京雷浩节能工程技术有限公司.
声明:我不是厂家,也不是做推销,只是提供一种解决方案,对于这套设备具体情况我也不是太了解,希望有接触的同僚可提供使用心得
回复