急!急!急消力池的设计问题,
zalxf999
zalxf999 Lv.2
2010年05月10日 15:39:02
只看楼主

本人在设计一个溢流坝,选用底流消能,消力池的设计标准为50年一遇,计算所得的结果为淹没水跃,但是淹没度为1.18不在规范的范围内,我想请教一下是否一定要设计成淹没度为1.05-1.1的才行。已降低护坦高程5米,形成消力池,但是仍不满足淹没度为1.05的要求,我该怎么办啊?请高手指导一下!急需帮助,谢谢

本人在设计一个溢流坝,选用底流消能,消力池的设计标准为50年一遇,计算所得的结果为淹没水跃,但是淹没度为1.18不在规范的范围内,我想请教一下是否一定要设计成淹没度为1.05-1.1的才行。已降低护坦高程5米,形成消力池,但是仍不满足淹没度为1.05的要求,我该怎么办啊?请高手指导一下!急需帮助,谢谢
免费打赏
大柴旦人
2010年05月11日 08:02:53
2楼
这个问题太专业啦,你只好等待,或者去问一下你们单位的老同志。
回复
l166188001
2010年05月11日 11:26:21
3楼
是啊 很专业
回复
zalxf999
2010年05月15日 15:45:39
4楼
本人在设计一个溢流坝,选用底流消能,消力池的设计标准为50年一遇,计算所得的结果为淹没水跃,但是淹没度为1.18不在规范的范围内,我想请教一下是否一定要设计成淹没度为1.05-1.1的才行。已降低护坦高程5米,形成消力池,但是仍不满足淹没度为1.05的要求,我该怎么办啊?请高手指导一下!急需帮助,谢谢
回复
闲逛的猪
2010年05月15日 16:42:25
5楼
一般来说,淹没过大往往也有不利影响,流态仍有可能过于紊乱,但就消能来说,的确是可以充分消能了,无须强求在1.05-1.1以内。
事实上消力池要求各工况淹没度为1.05-1.1是不可能实现的。各流量下淹没度都是不相同的,通常只控制最小的淹没度不小于1.05-1.1就可以了。就消力工的设计来说,消力池的底槛高程是根据各种工况下或者说是各分级流量的底槛外包线确定,并不是根据设计流量进行设计的。
回复
leiq310
2010年05月15日 23:02:45
6楼
2010年05月15日 23:19:12
7楼
淹没度为1.18也是可以的,只是水跃位置往上游移是否会产生不利影响,如到达闸门的后面.你说的情况是溢流坝,一般不会.
回复
zalxf999
2010年05月17日 12:52:13
8楼
好的,谢谢您。
回复
zzk19881018
2010年08月19日 09:09:07
9楼
看到你们我也要加油了 回答的很好啊 长见识了
回复

相关推荐

APP内打开