用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~一般我都是用630A Ir=500A
用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~
一般我都是用630A Ir=500A
12楼
考虑断路器的降容后,500A的开关确实小了,还是用630A
回复
13楼
630A
回复
14楼
630
回复
15楼
虽然不咋懂 我也认为630
回复
16楼
630 留点余量吧
回复
17楼
在我的一再要求下,用了2个500A的开关(现成有的^_^,原来只给我用一个),将负荷一分为二,分两路提供给负载
回复
18楼
630 留点余量吗
回复
19楼
我多年的工作经验认为:开关选型要考虑负荷可能增加因数,环境最高温度,负荷距离,低压母线最大负荷,现场cosφ补偿条件等等,我会选1000A空开,热过流调节600A,磁过流调节800A。
回复
20楼
630 留点余量吗
回复
21楼
进来学习
回复