计算电流454A,你们配多大的开关?
gamineshow
gamineshow Lv.13
2010年05月07日 17:31:47
只看楼主

用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~一般我都是用630A Ir=500A

用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~

一般我都是用630A Ir=500A
免费打赏
yanyan88300
2010年05月12日 15:24:36
12楼
考虑断路器的降容后,500A的开关确实小了,还是用630A
回复
sunjunjun1985925
2010年05月13日 10:38:05
13楼
630A
回复
jiangcaiyuan
2010年05月13日 15:33:06
14楼
630
回复
smenrin
2010年05月13日 15:48:04
15楼
虽然不咋懂 我也认为630
回复
ggcscj
2010年05月13日 15:49:27
16楼
630 留点余量吧
回复
gamineshow
2010年05月13日 17:27:58
17楼
在我的一再要求下,用了2个500A的开关(现成有的^_^,原来只给我用一个),将负荷一分为二,分两路提供给负载
回复
weilmeng
2010年05月22日 11:02:09
18楼
630 留点余量吗
回复
wufuyh
2010年05月23日 10:06:52
19楼
我多年的工作经验认为:开关选型要考虑负荷可能增加因数,环境最高温度,负荷距离,低压母线最大负荷,现场cosφ补偿条件等等,我会选1000A空开,热过流调节600A,磁过流调节800A。
回复
a66909020
2010年05月24日 08:02:15
20楼
630 留点余量吗
回复
teddyduan
2010年05月24日 10:55:52
21楼
进来学习
回复

相关推荐

APP内打开