用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~一般我都是用630A Ir=500A
用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~
一般我都是用630A Ir=500A
22楼
我觉得630A 我看还可以
回复
23楼
xuexi
回复
24楼
开启式刀开关选600A即可。
塑壳断路器630A。
框架断路器630A。
回复
25楼
:call: :time: :time:
回复
26楼
好贴,可惜我不会哈:) :)
回复
27楼
应该选630,但我支持19楼的观点,需考虑负荷可能增加因数,环境最高温度,负荷距离,低压母线最大负荷,现场cosφ补偿条件等等
回复