用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~一般我都是用630A Ir=500A
用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~
一般我都是用630A Ir=500A
2楼
454A?没用过……没概念……这么大电流用什么电缆啊?
回复
3楼
楼上朋友,这个电流很小的,几千安也做过
开关匹配问题,用500的我觉得小了点,容易发热出问题
回复
4楼
以下摘自技术措施,
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
5楼
开启式刀开关选600A即可。
塑壳断路器630A。
框架断路器630A。
回复
6楼
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
7楼
630嘛。很明显630是设计院的首推
500心里底气不足
避免不可靠的事情
回复
8楼
我们一般按照负载电流的1.2倍来选择断路器的额定电流啊。
回复
9楼
以下摘自技术措施,
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
10楼
我会设计630A
回复
11楼
630
回复