计算电流454A,你们配多大的开关?
gamineshow
gamineshow Lv.13
2010年05月07日 17:31:47
只看楼主

用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~一般我都是用630A Ir=500A

用500A的是不是太克扣了?甲方要求的,唉~~~~

一般我都是用630A Ir=500A
免费打赏
电气老孙
2010年05月07日 17:48:33
2楼
454A?没用过……没概念……这么大电流用什么电缆啊?
回复
gamineshow
2010年05月07日 18:41:54
3楼
楼上朋友,这个电流很小的,几千安也做过

开关匹配问题,用500的我觉得小了点,容易发热出问题
回复
xiaoming08
2010年05月07日 21:40:19
4楼
以下摘自技术措施,
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
xxly
2010年05月08日 06:12:43
5楼
开启式刀开关选600A即可。
塑壳断路器630A。
框架断路器630A。
回复
蛋腚
2010年05月08日 08:07:54
6楼
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
mp8
2010年05月08日 11:07:17
7楼
630嘛。很明显630是设计院的首推

500心里底气不足

避免不可靠的事情
回复
姜振祥
2010年05月08日 11:11:37
8楼
我们一般按照负载电流的1.2倍来选择断路器的额定电流啊。
回复
babynews2307
2010年05月08日 11:24:22
9楼
以下摘自技术措施,
配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的的尖峰电流,
即 断路器长延时过电流脱扣器的整定电流>=1.1倍*线路的计算电流
454*1.1=499.4,用500A的开关不合适。
回复
fenggujian
2010年05月08日 11:35:16
10楼
我会设计630A
回复
lgf860
2010年05月12日 10:36:08
11楼
630
回复