商铺消防问题
scanive
scanive Lv.2
2010年05月06日 10:10:40
只看楼主

最近有看到一张图纸,项目是一个商贸城,3层,建筑高10.9米,每层建筑面积1400多平米。隔开成了33个独立店铺,店铺面积均在40平多点,有独立卫生间。那图只布置了灭火器,可是我看到规范:建筑设计防火规范 (GB 50016--2006)中,8.3 室内消火栓等的设置场所,第二条: 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等

最近有看到一张图纸,项目是一个商贸城,3层,建筑高10.9米,每层建筑面积1400多平米。隔开成了33个独立店铺,店铺面积均在40平多点,有独立卫生间。
那图只布置了灭火器,可是我看到规范:建筑设计防火规范 (GB 50016--2006)中,
8.3 室内消火栓等的设置场所,第二条: 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等
我认为这个商贸楼的属性是归属于商店类的,且体积明显大于5000m3,按规范是要设置消火栓的,不知道为什么没做。

不过如果要设置消火栓的话,因为商铺都是隔开的,那是不是每个店铺都要布置一根消防立管呢,花费会不会太大了。
免费打赏
brusel
2010年05月08日 00:38:35
2楼
图纸报审了吗?
会不会是先按办公报的规,然后擅自更改了使用功能。
不仅得设消火栓,还得上喷淋啊,既然有三层,那必须得有疏散走道,还得保证疏散宽度,消火栓就设置在疏散走道上好了。
回复
nmgbtfyq
2010年05月09日 13:56:54
3楼
我刚做了一个这样的图啊,每户设计的有两个消火栓,并且设有喷淋系统
回复
tianwaitian09
2010年05月10日 16:34:26
4楼
按规范应该做的,就是改造的也应该配套做上呀
回复
eric.wang
2010年05月10日 20:04:07
5楼
建议这种建筑的消火栓尽量布置在公共区域,不宜布置在商铺门面内
回复
zpzjt
2010年05月11日 08:58:35
6楼
喷淋,消防都得做啊,你这个送到消防大队的话,至少3万快钱没了!强条一个5000-15000元
回复
scanive
2010年05月11日 09:58:48
7楼
那个已经在施工了,具体按什么报批的我就不清楚了。
不过我是接着做2期,刚也看了下规范,确实需要布置喷淋,消火栓打算布置在每层疏散楼梯的平台上,不过每层的商铺都是独立的,这样消火栓每个店铺要保证几个?
每间2个消火栓感觉太多了
回复
scanive
2010年05月11日 10:00:03
8楼
每户设计2个消火栓的话,我这3层,每层33个店铺,那要快200个消火栓了,会不会太浪费了,急求回答
回复
brusel
2010年05月11日 12:21:31
9楼
建规8.4.3
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。

消火栓箱可以布在疏散走道上、楼梯间及前室,如果连疏散走道都没有,那你这个工程就......
保护半径及间距按规范走,别超,水带折线距离进门后,能到达房间的远点就可以了。
回复
scanive
2010年05月12日 09:09:09
10楼
甲方回复,灭火器即可,剩下他们解决~
回复
feiyang103
2010年05月12日 18:00:10
11楼
按规范要求设置
回复

相关推荐

APP内打开