请教水泵吸入口压力过大怎么解决
rockgen
rockgen Lv.2
2010年05月05日 18:31:26
来自于中央空调
只看楼主

一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?

2010年05月10日 20:08:28
42楼
同意17楼的看法

还有一个原因就是 水补充的太多了
回复
chjoo1010
2010年05月10日 20:52:48
43楼
我遇到过类似问题,是因为同时装了自来水直接补水(未装减压阀)、膨胀罐、膨胀水箱,后来把自来水关了就一切正常了
回复
guojunfeng321
2010年05月10日 21:42:09
44楼
我感觉是水泵扬程选的太大,导致压力没有地方释放,循环水只要很小的扬程就可以循环了
回复
adingkgb
2010年05月10日 22:50:39
45楼
水泵扬程过大的话,水泵的吸水能力也提高,所以一般不会导致水泵吸入口压力升高。
回复
fine_2009
2010年05月11日 09:18:32
46楼
一般不会是水泵扬程选大所形成的,如果接在水泵吸入口,水泵扬程再大影响也是有限的。
回复
zyhlyx
2010年05月11日 10:24:29
47楼
1, 必须用水箱补水,看一下是否有自来水直接补水,如有的话拆掉,
2、检查是否存在供回水短路问题,也就是将最短环路阀门关小,或关断试试,
3、仔细核实膨胀水箱是否高于系统最高点2m
回复
mfq1984
2010年05月11日 15:09:25
48楼
你这个系统是不是独立的系统,有没有跟别的系统有串联的地方,我以前也遇到过,最后检查下来发现是两个系统串联了,而且另一个系统压力高于当前系统的压力。
回复
andyouandme
2010年05月11日 18:33:25
49楼
可能系统有接错的管道,或者说有高于膨胀水箱高度的用户接到系统里,才出现冒水现象,即吸入口17m是否有一17米左右的用户被接入系统.个人观点,仅供参考.
回复
xuwenbin98
2010年05月11日 22:44:07
50楼
建议检查:
1、水泵停止运行,看一下吸入口压力。水箱是否冒水。如果不申水说明系统高度和水箱高度都没问题。
2、确认水箱接口是接在水泵的哪个位置。是接在吸入口还是其他位置。
3、根据楼主描述的现象,水箱似没有接在水泵吸入口。或者中间隔了一些部件。
4、扬程大小要根据系统管道长短及流程确定。如果能提供图纸则更能分析出问题所在。
回复
mooii
2010年05月12日 14:40:09
51楼
显然是系统存在其他的定压补水点,补水点压力为超过膨胀水箱7m,可能是管路接错了,和水泵扬程无关,水泵是在额定工况下运行的。
回复

相关推荐

APP内打开