一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
一般小的系统补水都考虑膨胀水箱高位补水,这样子的话安装前必须考虑补水点的压力问题了,补水管路最好设置止回阀;
比较大的系统做定压补水装置的话就不用考虑这些问题了,根据压力读数设置好补水压差就OK了。
楼上出现的这个问题水泵扬程选择过大的可能性较大,要不然怎么会出现冒泡的情况,可以测一下补水点的压力,如果空间满足的话,可根据测得数据重新确定水箱高度,这样比换水泵省人工哦!!
回复
53楼
以前我遇到这种情况,经过仔细检查管道后,发现制热锅炉上的补水导致的,关闭了制热补水阀门问题就解决了,看看是不是制热和制冷两套系统先后施工,施工时只是简单的管道连通没有仔细审核流程。不知对楼主有没有帮助
回复
54楼
我同意此观点,应该不会和水泵的扬程有关系,因该是管道接错的原因
回复
55楼
很奇怪,没有见过!
回复
56楼
管路接错
回复
57楼
这个问题太奇怪了,想不通
回复
58楼
如果是水泵吸入口有其他系统接入(高于17米),那么即使是水泵不运行,膨胀水箱也会不断冒水。
回复
59楼
膨胀水箱与回水管接点距离水泵过远,或接点与水泵间有大阻力件。
回复
60楼
水箱接口位置
建议检查:
1、水泵停止运行,看一下吸入口压力。水箱是否冒水。如果不申水说明系统高度和水箱高度都没问题。
2、确认水箱接口是接在水泵的哪个位置。是接在吸入口还是其他位置。
3、根据楼主描述的现象,水箱似没有接在水泵吸入口。或者中间隔了一些部件。
4、扬程大小要根据系统管道长短及流程确定。如果能提供图纸则更能分析出问题所在。
回复
61楼
楼主人呢,这问题有结论了么?
回复