请教水泵吸入口压力过大怎么解决
rockgen
rockgen Lv.2
2010年05月05日 18:31:26
来自于中央空调
只看楼主

一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?

2010年05月10日 15:07:56
32楼
简单
膨胀水箱前 加以单向阀门就好
你说的是什么系统
冰水还是其他?
回复
saylav
2010年05月10日 15:12:28
33楼
哦 ,单向阀门保证水不会往膨胀水箱里面流,闭式管网缺水水,你说水箱高位10米比管路最高点高2米,那么系统压力在0.8MPA时,膨胀水箱会往里面补水,还是有点悬
这种情况叫高位补水,高位补水一般不需要添加额外的动力源(泵)
回复
dongnaijin
2010年05月10日 15:37:17
34楼

膨胀管上千万不能加单向阀!要搞出事的:lol
回复
jian2194
2010年05月10日 15:51:24
35楼



同意 二楼 adingkgb 分析的。

楼主,系统水量是多少, 膨胀水箱多大?(感觉是膨胀水箱选小啦) 膨胀水箱是由膨胀量+调节量的。
你说的冒水 是怎么样个冒法?
是不是 早上开机 就冒水,边冒水边补水?
玩上停机后水箱水很少,又补水?
回复
lcz97144
2010年05月10日 15:56:49
36楼
一个总高度10米的系统估计也不是很大的,为什么选那么大扬程的循环水泵?闭式系统水泵扬程与高度是无关的,只是各部分的阻力和。
回复
amu0623
2010年05月10日 15:57:04
37楼
水泵扬程大很有可能谁没地方流 水可能一部分不能经过泵派出去所以在进水口形成压力,不过我就郁闷的是这样多余的扬程泵能运行一年 不坏有点难度 想问一下楼主你的水泵是什么牌子的 还有工作时电流是不是大于额定电流
回复
amu0623
2010年05月10日 15:59:06
38楼
解决办法 可能要增加管路阻力,方法自己想一下
回复
ntwby
2010年05月10日 16:50:16
39楼
想不通!
回复
chenxi39
2010年05月10日 17:01:22
40楼
我觉得是水泵扬程选大了,建议再测试一下几个点的压力状况再做结论!
回复
wangzuoxiang1984
2010年05月10日 18:36:26
41楼
呵呵,应该是水泵的扬程选择过大,至少大了7m!水泵扬程过大,循环一周的压力损失小,致使水泵的吸入口压力过大,所以就会出现冒水的问题!你可试着增加系统管道的阻力,关小阀门的开度等等,使水泵吸入口的压力降至10m一下就可以解决!总之还是水泵扬程过大导致的哦!
回复