一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
有没有可能是自来水补水压力低于水泵吸入口压力呢?
回复
24楼
我也觉得是不是循环水泵的扬程太大了,与实际工程不相匹配
回复
25楼
学习了
回复
26楼
如果是这样的话,那么即使是水泵停运时,系统压力也应该高,和水泵是否运行应该无关啊?
回复
27楼
你这种情况是发生在什么时候?是在调试阶段还是已经用了有一段时间了?如果是调试阶段,你闭式系统的打压是多少公斤,你的水箱容积是多少?如果这些都没有问题检查下接管吧
回复
28楼
我个人的看法,有可能是系统的阻力设计不够合理,回水的压力过高,也就是水泵的扬程选的过高,如果能够调节转数,你试一试,看扬程调低以后,是怎么的情况呢?我qq598650591,大家一起讨论一下。
回复
29楼
对这种压力概念很模糊,学习
回复
30楼
高手们继续分析,学习中。
回复
31楼
我也认为是水泵扬程过高引起,回水管上压力过大
回复