一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
补水箱高度及接入位置都是对的, 那只能在循环泵的选择上找找原因. 查一下此泵的技术参数是否与系统要求相匹配, 也可先把水泵进出口阀门调小试试.
回复
13楼
再补充一点: 补水箱的作用是控制水泵运行时的压力工况和水泵停运时系统不致倒空. 如关闭补水箱阀门, 让水泵处于无控制状态, 由循环系统的正负压区来自行确定水泵的进出压力, 对分析问题没有意义. 还是调水泵阀门试试. 供参考.
回复
14楼
把系统图附上,你描述的内容是否有漏啊!有图对些问题应不是很难处理啊!
回复
15楼
膨胀水箱的法门是绝对不可以关闭的
不知道你这个系统除了膨胀水箱,是否还有其他补水点?(比如补水泵)
如果没有其他补水点,那就很奇怪了。
一般来说,当水泵运行起来后,定压点的压力和水泵吸入口之间的压差是由该段管道的阻力决定的:定压点静水压力(水箱实际安装高度)减去从定压点到水泵吸入口间的管道压降,就是水泵吸入压力 。如果你的定压接入点就是水泵吸入口,那么吸入压力应该和定压点静水压力比较接近。
我就奇怪,你这系统在水泵运行后就不断冒水。可这水从哪里来呢?水冒不完的么?
水泵阀门有没有全部打开呢?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-5-6 22:00 编辑 ]
回复
16楼
这样很正常啊,你在去观察各个末端设备的进出压差是否正常,水泵电流是否正常,如果都正常,说明流量也是正常的。
回复
17楼
我的猜测是膨胀水箱的膨胀管的某个位置被施工时误接了其它的管道,而且很可能是一根很小的自来水高区管道,管道压头在7公斤左右。所以会有此怪现象。实际上如果关闭了膨胀管上的阀门(其实膨胀管是不允许安装阀门的),那个误接的自来水管道就在为系统定压了。
回复
18楼
希望楼主多提供详细情况,最好给个系统图
回复
19楼
图纸附上啊
回复
20楼
还没见过这样的问题
回复
21楼
有图有真相,不然一切都有可能
回复