一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
膨胀水箱接入点在水泵吸入口,这个定压点应该没错。
但如果水泵运行的话,膨胀水箱一直冒水就奇怪了,难道这个水就一直冒下去?
一般补水点就膨胀水箱一个,一直冒水也总有冒停的时候吧。这水也不可能永远源源不断的冒呀?水从哪里来的呢?
膨胀水箱阀门关闭肯定是不对的,你这里冒水要冒多少时候?冒多少?
你说的水泵吸入口压力在10米左右,这个应该是正常的(和膨胀水箱的实际安装高度相符合),但这个压力应该是静水压,当水泵运行起来后,吸入压力可能还会稍低于这个压力(和具体的接入位置有关)。
另外当吸入压力降低到10米后是否水泵出口压力也相应下降到45米左右?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-5-5 22:39 编辑 ]
回复
3楼
水箱就是一直在外面冒水;水箱打开后,吸入压力变到10M,水泵出口压力也降低到45M左右了。
回复
4楼
呵呵,我也喜欢这个问题的讨论
回复
5楼
以前没有遇到过这种问题,水泵吸入口的压力太高了。
回复
6楼
膨胀水箱与回水管接点距离水泵过远,或接点与水泵间有大阻力件。
回复
7楼
水箱与接点的距离不远,水箱接点就在水泵吸入口。
主要问题是补水箱阀门关闭后,水泵吸入口压力能达到17M
回复
8楼
水泵吸入口压力过大导致水箱冒水,可以检查管路系统是否有空气。
回复
9楼
这工程已经运行1年多了,一直这样,所以应该不是管路内空气的问题。
回复
10楼
确实很奇怪
想不通
楼主可否让其只管先溢水
待稳定后再测压力
看看如何
-----------------------
楼主莫非定压水箱仅为定压用?
系统还另设了补水泵?
如果是这样
就好理解了
回复
11楼
给我的感觉是水泵扬程大
回复