一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
很可能水泵入口的阀门憋住了,以及过滤器堵塞严重。还不行就降低水泵运行频率。
回复
123楼
扬程过高,可以增加系统主力,也可以在补水管增加一个单向阀,应该说你目前这种情况补不了水。
回复
124楼
膨胀水箱与回水管接点距离水泵过远,或接点与水泵间有大阻力件。希望楼主多提供详细情况,最好给个系统图
回复
125楼
首先你说的有些矛盾的地方,也有不够清楚的地方。
1.我估计你的膨胀水箱很可能是敞口式的。这种系统不能称为闭式循环系统。确切的说应该叫做“开式循环系统”。估计你的补水是从膨胀水箱用浮球阀控制自动补水的。
2.膨胀水箱应该设在水泵的吸水口一侧,我想你很可能是把膨胀水箱的膨胀管连接到循环水泵的出水口一侧了,这可能就是你说的膨胀水箱冒水的原因之一。
3.根据你说的膨胀水箱高度,你的空调系统很可能很小,这么小的系统,管路必然很短,正常设计的管路压力损失一般只有每米几毫米水柱,加上局部阻力和设备出入口阻力,总的水头损失也许只有5m左右,在往高里估计,不会超过10m,除非你的系统设计有严重缺陷(比如管路过细或设备进出口过小),如果上述假设成立,你选择水泵时在满足流量的前提下,水泵的扬程有15米就足够有余了。扬程过大会造成管内水流速度过快,产生太大的噪音,加速管道磨损,并且浪费不必要的电力消耗。
4.综合以上分析,我估计你的系统存在两方面问题:1.膨胀水箱接管位置不对;2.循环水泵选的过大。
因为没看到你的系统图,只能这样根据猜测来分析。
[
本帖最后由 jiye163 于 2010-5-23 23:24 编辑 ]
回复
126楼
看了大家的解答
回复
127楼
水箱就是一直在外面冒水;水箱打开后,吸入压力变到10M,水泵出口压力也降低到45M左右了。
回复
128楼
水箱就是一直在外面冒水;水箱打开后,吸入压力变到10M,水泵出口压力也降低到45M左右了。
回复
129楼
膨胀水箱与回水管接点距离水泵过远,或接点与水泵间有大阻力件。
回复
130楼
楼主人捏。期待解答
回复
131楼
本人最近碰到一个风冷热泵的减振问题,这是一台置于屋面上的风冷热泵,原先机组下只做了简单的一层橡胶减振垫,导致楼下房间内振动较大,现为降低屋面的振动在机组下重新安装了弹簧减振器,效果是有,但是还没有达到理想状态。后发现机组的一端振动还是较厉害,虽然加了减振器,但是振动还是通过减振器传递到屋面上。一开始以为是减振器的布置有问题(减振器的压缩量也是符合标准),后来调试了很久还是没有解决。并且发现靠近振动这端的压缩机振动较厉害(每台机组下有两台压缩机并联使用),我现在怀疑是不是振动较大的这台压缩机是不是运行有问题,或者是哪里有故障了才加剧了振动。看大家有没有碰到过这种情况,请教大家。