请教水泵吸入口压力过大怎么解决
rockgen
rockgen Lv.2
2010年05月05日 18:31:26
来自于中央空调
只看楼主

一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?

2010年10月08日 19:29:04
132楼
同意41楼的见解。
回复
djboooooo
2012年04月28日 17:21:32
133楼
问题解决了没,哥们,前几天我跟我同学讨论过这个问题,把我的理论发给你,如果你已经解决了就分享下
1.只要回水压力超出了定压压力就会冒
2.不会一直冒
3.冒出来后系统的水不是就少了,如果系统水少了水泵杨程就会下降,最终达到一个新的平衡。
回复
chengjingnan
2012年08月29日 15:05:29
134楼
提供图纸比较好,这都是理论分析,可能是施工出错了呢??
回复