一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
1111111111111111111111
回复
103楼
希望楼主多提供详细情况~~~~~~~~~
回复
104楼
楼主,你的水箱还在冒水吗?你可以考虑卖给自来水公司。
回复
105楼
能附有图例详细说明就好了!!!!
回复
106楼
路过,学习。
回复
107楼
:lol 建议楼主把系统说得更清楚一点, 以免我们出错主意而解决不了问题:handshake
回复
108楼
这个问题我还没有搞懂,我觉得关小进水口阀门不是加大进口阻力吗?
回复
109楼
一个密闭水循环系统,水泵的出口压力高回水压力也高,一般地,水泵出口压力减去水泵的进口压力基本等于水泵的杨程。目前现状是回水压力17米而补水箱只有10米,补水箱当然会冒水。如果把水泵杨程降下来,则水泵入口处压力随之也会下降,降至10米以下,问题基本能解决。
调节阀门或装旁通管等都是很耗能的,一般不考虑这些方案。
如果水泵扬程降了下来而水流量不够了,那说明选泵有问题,或者管网水力计算有问题。
回复
110楼
水是在4时是比较稳定的温度底或高它就变化了
回复
111楼
我想它不会光流水的水只能亏不能增的
回复