一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
不知调节泵出口阀是否起作用
回复
93楼
水泵扬程是水泵进出口的压力差,不一定是水泵扬程问题!
回复
94楼
给出图纸再分析一下吧。楼主上传一下
回复
95楼
补水箱的作用是控制水泵运行时的压力工况和水泵停运时系统不致倒空. 如关闭补水箱阀门, 让水泵处于无控制状态, 由循环系统的正负压区来自行确定水泵的进出压力, 对分析问题没有意义. 还是调水泵阀门试试.
回复
96楼
补水箱的作用是控制水泵运行时的压力工况和水泵停运时系统不致倒空. 如关闭补水箱阀门, 让水泵处于无控制状态, 由循环系统的正负压区来自行确定水泵的进出压力, 对分析问题没有意义. 还是调水泵阀门试试.
回复
97楼
是不是系统内有空气,水不都是往低处流吗?
回复
98楼
把系统图附上!有图对些问题应不是很难处理啊!
回复
99楼
是不是把膨胀管接到水泵出水口了?怎么还有阀门啊,真有水平!:lol
回复
100楼
管路自来水补水安装方式是用浮球控制、电动阀控制、减压阀管路补水,请确认。
回复
101楼
应该是这样,膨胀水箱长期冒水,水从哪来?
回复