不知可有供电局的或知道的朋友能告之在下,关于10kV避雷器(用于环网柜或分支箱中),运行期间是否需要定期检测,比如1年或几年须重新检定??我的产品运行在南方某省,多雷,运行4年后突然炸裂,殃及前面的插头。因未有当时线路运行详细记录,所以对于事故原因一直比较踌躇,难以定论。但期间供电局一直未对此避雷器检测。谢谢。
不知可有供电局的或知道的朋友能告之在下,关于10kV避雷器(用于环网柜或分支箱中),运行期间是否需要定期检测,比如1年或几年须重新检定??
我的产品运行在南方某省,多雷,运行4年后突然炸裂,殃及前面的插头。因未有当时线路运行详细记录,所以对于事故原因一直比较踌躇,难以定论。但期间供电局一直未对此避雷器检测。
谢谢。
2楼
需要定期检测,每年雷雨季前做预防性试验
回复
3楼
感谢,我在国标中未查到关于定期检测的期限问题,所以只是估计供电局内部应该有相关规定。可惜接触到的相关人员基本是一问三不知。
关于预防性实验仁兄可否讲的详细点?
我属于设计生产类的,所以只是出厂前测试参考电压、泄露电流什么的,对于具体运行不是很清楚,见笑。
回复
4楼
上海地区每年检测一次。
据此,作为我们成套厂,在装配成套时,应将避雷器装在方便拆卸的位置,以方便检测。
比如中置柜PT方案,武汉很多厂子都是直接将避雷器固定安装在母线室,很不方便,应将其直接装在PT手车上。
回复
5楼
见中华人民共和国电力行业标准DL/T 596—1996<<电力设备预防性试验规程>>可查WWW.chinapower.com.cn
回复
6楼
我们这里每年都要做预防性试验,户外还有一种免拆卸避雷器....................
回复
7楼
1~3年试验一次。
回复
8楼
多谢诸位仁兄,已查到电力部标准了.
另外我一直用的是无间隙氧化锌避雷器,相对于有间隙的产品,发现厂商及专家现在的观点几乎一边倒的倾向于后者,尤其是主要攻击无间隙型的拐点低,暂态过电压承受能力差等缺陷.
孰优孰劣请各位发表高见.
回复
9楼
学习。
回复
10楼
好像是阀式避雷器半年检测一次,氧化锌避雷器四年一次。
回复
11楼
我们公司的中压GIS开关柜的避雷器安装前测试完后,一般和用户说以后免维护,不用检测。因为避雷器是插在母排上的,如果拆下来检测,就要重新清洁、抹油、还要无毛纸擦,很麻烦。
回复