电梯基坑,是否设置排水设备
风规自远
2005年08月25日 12:33:59
只看楼主

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
免费打赏
minghuajely
2005年09月21日 08:45:34
42楼
接上,我也是个新手,以后也会有很多问题向大家请教,还请不吝赐教!
回复
wenhao
2005年09月21日 14:12:05
43楼

“移动泵好难再放进去的。"甲方的原话,所以客梯我都设。
回复
swqlily
2005年09月21日 15:55:15
44楼
同意12楼的说法
至于楼上有人说普通电梯基坑渗水问题,那是施工质量问题,没有必要做
消防电梯必须要做
保证火灾时消防电梯的正常使用
回复
伯大哥
2005年09月22日 09:18:53
45楼
消防电梯应做集水坑其他电梯没有要求做,因为正常的情况是没有水的;发生火灾时消防电梯要工作的所以必须保证排水,而且排水泵必须使用消防电源。其他的就没有必要了,可以使用临时措施排水,包括其他的房间、库房、设备间等等。
回复
yuyouzhangli
2007年06月13日 15:16:17
46楼
咨询个问题:消防电梯下的基坑引致强排集水坑的排水管采用DN200的镀锌钢管,请问应该套哪定额的哪项?
回复
lgf820
2007年06月13日 17:44:56
47楼
消防电梯的才做,我一般是这么做的。
回复
zzx1354
2007年06月15日 21:51:25
48楼

我一般都是这样做的
1、办公建筑电梯井底应设排水泵,无论是消防电梯还是普通电梯都设。详《办公建筑设计规范》JGJ67-89中第4.1.7条“ 多层、高层和超高层办公建筑的地下室及电梯井底等处应设消防排水设施。”
2、对于住宅来说,消防电梯设,不是消防电梯者,不用设
回复
judylan1212
2007年06月18日 09:50:45
49楼
我做的都设了
回复
mb90
2007年06月18日 11:33:51
50楼
有消防电梯的情况下,非消防电梯最好还是一起做;没有消防电梯,由于规范没有强制规定,看情况灵活处理吧。个人建议有条件还是做。
回复
neardespring
2007年06月20日 09:05:31
51楼
有几个开发商是按照使用工效来考虑,都是让设计师怎么便宜怎么做
回复