电梯基坑荷载是按5KN/M2还是按50KN/M2?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年12月18日 16:05:37
来自于岩土工程
只看楼主

本帖最后由 安抚545 于 2013-12-18 16:06 编辑 本人对此很困惑,还请各位帮忙解答一下: 1.根据“结构技术措施”:能到达的空间存在,井道底坑的底面最小应按5KN/m2 的载荷设计.也不清楚除此之外,是否还需要输入电梯厂家提供的集中力? 2.同样,电梯机房规范规定7KN/m2 ,机房其他集中力(电梯厂家)是否还需要考虑? 3.厂家电梯提供的集中力是否可直接应用于设计?是否合理?基坑集中力经常可达到 200kN左右(不知道为何会这么大,是否是直接掉下来了?),换算成面荷载50kN/m2左右,如果直接用于设计太大了。

本帖最后由 安抚545 于 2013-12-18 16:06 编辑

本人对此很困惑,还请各位帮忙解答一下:
1.根据“结构技术措施”:能到达的空间存在,井道底坑的底面最小应按5KN/m2 的载荷设计.也不清楚除此之外,是否还需要输入电梯厂家提供的集中力?
2.同样,电梯机房规范规定7KN/m2 ,机房其他集中力(电梯厂家)是否还需要考虑?
3.厂家电梯提供的集中力是否可直接应用于设计?是否合理?基坑集中力经常可达到 200kN左右(不知道为何会这么大,是否是直接掉下来了?),换算成面荷载50kN/m2左右,如果直接用于设计太大了。
4.类似电梯的情况,任何悬空的构件(扶梯、上空的网架等等)难道设计单位都要预先考虑其掉下来的可能,加强下部构件的配筋和加大荷载。假定扶梯厂家,网架厂家在图纸上明确注明,下部楼板应考虑扶梯、网架掉下来的冲击荷载,设计单位应如何处理?
5.如果上空的网架、扶梯等掉下来砸坏下一层的楼板,我们肯定认为是网架、扶梯设计错误了。同理,电梯也应该如此。
一家之言。请大家探讨,如果只按结构技术措施或规范提供的面荷载5.0(基坑),7.0(机房)而不考虑厂家提供集中力,是否违反规范?如果按5KN/M2,那基坑就不需要做基础,如果按50KN/M2,基坑就需要做基础了。


dxbook0001
2013年12月19日 09:39:10
2楼
5kN/平米是用于计算底坑悬空的情况,对于你说的集中力200kN,折算到均布荷载就是50kN/平米,对于落地的底坑来说,底板不就是基础吗,一般就是回填土的承载力也够了
回复
zk520184
2013年12月19日 09:39:52
3楼
我们一般输的30
回复
misasking
2013年12月19日 10:48:43
4楼
1.基坑底下就是基础,没有人,就没什么问题
2.基坑下走人或者有人的房间,那么就要考虑电梯厂家提供的冲击力,可以在集中力的部位做根梁,如果做柱墩的话就要考虑底板抗冲切。
个人观点,仅供参考。
回复
pinbo_hsm
2013年12月19日 11:07:28
5楼
我们这边电梯验收是不准电梯基坑下方有供人停留或使用的区域的,都是要封死的
回复
hdd0924
2013年12月19日 11:33:04
6楼
:):):):):):):)
回复
我喜欢结构
2013年12月19日 11:34:59
7楼
荷载规范上有电梯冲击荷载取电梯重和载重值的4-6倍。如果基坑底下就是基础,应该没问题。如果不落到基础上,板上就需要考虑这个冲击荷载。
回复
唯快不破
2013年12月19日 12:17:14
8楼
学习了
回复
钢结构小达人
2013年12月19日 12:34:13
9楼
路过学习了!
回复
hrΒ335
2013年12月19日 12:40:50
10楼
消防电梯常有这个问题,期望有人出来释疑
回复
土豆粘卷子
2013年12月19日 12:47:21
11楼
以前没怎么在意这个问题,求高手解答