电梯基坑荷载是按5KN/M2还是按50KN/M2?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年12月18日 16:05:37
来自于岩土工程
只看楼主

本帖最后由 安抚545 于 2013-12-18 16:06 编辑 本人对此很困惑,还请各位帮忙解答一下: 1.根据“结构技术措施”:能到达的空间存在,井道底坑的底面最小应按5KN/m2 的载荷设计.也不清楚除此之外,是否还需要输入电梯厂家提供的集中力? 2.同样,电梯机房规范规定7KN/m2 ,机房其他集中力(电梯厂家)是否还需要考虑? 3.厂家电梯提供的集中力是否可直接应用于设计?是否合理?基坑集中力经常可达到 200kN左右(不知道为何会这么大,是否是直接掉下来了?),换算成面荷载50kN/m2左右,如果直接用于设计太大了。

本帖最后由 安抚545 于 2013-12-18 16:06 编辑

本人对此很困惑,还请各位帮忙解答一下:
1.根据“结构技术措施”:能到达的空间存在,井道底坑的底面最小应按5KN/m2 的载荷设计.也不清楚除此之外,是否还需要输入电梯厂家提供的集中力?
2.同样,电梯机房规范规定7KN/m2 ,机房其他集中力(电梯厂家)是否还需要考虑?
3.厂家电梯提供的集中力是否可直接应用于设计?是否合理?基坑集中力经常可达到 200kN左右(不知道为何会这么大,是否是直接掉下来了?),换算成面荷载50kN/m2左右,如果直接用于设计太大了。
4.类似电梯的情况,任何悬空的构件(扶梯、上空的网架等等)难道设计单位都要预先考虑其掉下来的可能,加强下部构件的配筋和加大荷载。假定扶梯厂家,网架厂家在图纸上明确注明,下部楼板应考虑扶梯、网架掉下来的冲击荷载,设计单位应如何处理?
5.如果上空的网架、扶梯等掉下来砸坏下一层的楼板,我们肯定认为是网架、扶梯设计错误了。同理,电梯也应该如此。
一家之言。请大家探讨,如果只按结构技术措施或规范提供的面荷载5.0(基坑),7.0(机房)而不考虑厂家提供集中力,是否违反规范?如果按5KN/M2,那基坑就不需要做基础,如果按50KN/M2,基坑就需要做基础了。


兜里糖呢
2013年12月19日 13:20:18
12楼
路过学习了!
回复
兜里糖呢
2013年12月19日 13:42:27
13楼
学习了0.0.0
回复
张火焰
2013年12月19日 14:35:26
14楼
我也碰到过,审图的要求考虑荷载,我就把梁板配筋加大了,具体考虑多大的荷载也不太清楚.
回复
塞北漫漫
2013年12月19日 14:37:55
15楼
这个可根据电梯图集查得,图集中列出几个牌子的电梯,可供参考。
这个图集就是国标02J404-1电梯 自动扶梯 自动人行道。
不过这个图集马上要换成新图集了,请关注!
回复
塞北漫漫
2013年12月19日 14:41:25
16楼
还有这个电梯图集GB/T 7025.2-2008
回复
雷文柏
2013年12月19日 16:12:15
17楼
13J404的解析,直接按5KN/M2看来真不妥啊
回复
muze008
2013年12月19日 16:51:40
18楼
电梯验收是不准电梯基坑下方有供人停留或使用的区域的,都是要封死的
回复
xuesa
2013年12月19日 19:57:17
19楼
1. 5kN/m2的确是基坑底部悬空时的要求。
2. 机房考虑7kN/m2的同时,也要考虑电梯厂家提的传到梁上的几个集中荷载。
回复
mfj523129
2013年12月19日 20:28:29
20楼
新荷载规范第10.3.1条
回复
风影紫
2013年12月19日 22:39:34
21楼
讨论很有价值 学习了