工程概况:多层商场,有电梯和自动扶梯。都下地下室。基础为柱下独立基础加防水板,挡土墙为条形基础。平面图如下: 1,请问各位的做法,局部降低冲突的基础,然后加大柱配筋是吗? 2,此时无论是电梯还是扶梯基坑,有无规定必须要做成钢筋混凝土结构?两种都砖砌可以吗,结构图中基坑就不表示了行吗? 我这基础条件没办法做成钢混的。 3,防水板和独立基础标高不一致时,可按筏板变标高的图集做法做吧? 4,有没有愿意贴图类似的实例上来的,或者发个参考!
工程概况:多层商场,有电梯和自动扶梯。都下地下室。基础为柱下独立基础加防水板,挡土墙为条形基础。平面图如下:
1,请问各位的做法,局部降低冲突的基础,然后加大柱配筋是吗?
2,此时无论是电梯还是扶梯基坑,有无规定必须要做成钢筋混凝土结构?两种都砖砌可以吗,结构图中基坑就不表示了行吗?
我这基础条件没办法做成钢混的。
3,防水板和独立基础标高不一致时,可按筏板变标高的图集做法做吧?
4,有没有愿意贴图类似的实例上来的,或者发个参考!
swan311@163.com
2楼
做成混凝土的主要目的是解决防水和防腐以及挡土墙等作用,也有解决承载力和局部承压的问题。局部降低的基础应该按照深度进行地基承载力的休整后,在按照和再来计算基础面积和相应的配筋。
回复
3楼
做成混凝土的主要目的是解决防水和防腐以及挡土墙等作用,也有解决承载力和局部承压的问题。局部降低的基础应该按照深度进行地基承载力的休整后,在按照和再来计算基础面积和相应的配筋。
回复
4楼
期待更多的学习资料
回复
5楼
我认真聆听
回复
6楼
降下去按钢混考虑
回复
7楼
:hug::hug::hug::hug:
回复
8楼
期待更多的学习资料
回复
9楼
无间道 发表于 2013-5-23 05:52 做成混凝土的主要目的是解决防水和防腐以及挡土墙等作用,也有解决承载力和局部承压的问题。局部降低的基础 …按照深度修正后的基础,比原基础面积减小。倒是柱配筋应该相应增大。我认为。
回复
10楼
leiwenqi0615 发表于 2013-5-23 15:16 降下去按钢混考虑做到独立基础大放脚的顶端?
回复
11楼
sywjyy 发表于 2013-5-23 10:55 做成混凝土的主要目的是解决防水和防腐以及挡土墙等作用,也有解决承载力和局部承压的问题。局部降低的基础 …这小工程的局部降基础,相应的构造防水板也应该降下来,是否要计算沉降呢?
回复